모듈형(module)형 Local Control Station이란 일정한 크기(enclosure)의 박스에다 일반적인 기능을 가진 구성품들을 취부하여 판매하는 제품을 말합니다. 일정한 박스크기는 박스의 전면부에 구멍을 보통 1개에서 3개정도(최대 6개까지) 뚫어놓고 거기에 구성품으로 Pushbutton, Selector Switch, Lamp 등을 사용자의 필요에 맞게 구성하는 방식입니다. 변경도 쉽게 가능합니다. 기존의 구성품을 빼고 다른 구성품으로 대체할 수 있습니다. 이때의 전면부 구멍은 통상 구멍숫자대로 1gang, 2gang...으로 부르고, 사용자의 편의에 맞춰 제품을 모듈화시켰다고 해서 모듈형이라 합니다. 모듈형 LCS는 각 구성품들이 표준화되어 있기때문에 설계 및 납기에 장점이 있지만, 사용자의 요구사항이 복잡해질 경우 대응하기 곤란한 점도 있습니다.

 

제조사
CEAG(EATON)

R.STAHL

BARTEC

Killark(Hubbell)

Weidmuller

모델명
GHG 411, 432, 434Series
8040 Series
ComEx (07-35)Series
HKH Series
Klippon CS POK Series
제품사진
comp_01ghg.jpg
comp_018040.jpg
comp_01comex.jpg
comp_01HKH.jpg
comp_01cspok.jpg
재질
Polyamide
Glass fibre Reinforced Polyester
Thermoplastic
GRP POLYAMIDE
Glass-fibre reinforced polyester
세부모델별
크기(mm,
WxHxD)
411 81모델(1gang):
85x85x77.5
411 82모델(2gang):
85x125x77.5
411 83모델(3gang):
85x165x77.5
432 모델(2gang):
100x156x90
434 모델(4gang)
: 100x245x90
8040/11모델(1gang):
80x93x72
8040/12모델(2gang):
80x139x72
8040/13모델(3gang):
80x185x72

8040/11+8040/12 식의 결합가능
07-3511모델(1gang):
88.50x88x81
07-3512모델(2gang):
88.50x130x81
07-3513모델(3gang):
88.50x176x81
HKH 1AN모델(1gang):
100x106.9x105
HKH 1BN모델(2gang):
100x154.4x105
HKH 1CN모델(3gang):
100x202.2x105
HKH 2AN모델(4gang):
139x214.6x105
HKH 2CN모델(6gang):
139x299.2x105
CS POK 121209모델
(1gang): 120x120x90
CS POK 121209모델
(2gang): 120x120x90
CS POK 122209모델
(3gang): 120x220x90
CS POK 122209모델
(4gang): 120x220x90
ATEX
II 2G Ex ed ib m IIC T6
II 2D Ex tD A21 T80°C
II 2(1)G Ex db eb ia ib [ia Ga] mb q, IIC, T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
II 2G Ex ed IIC T6
II 2D Ex tD A21 T80°C
II 2G Ex de IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T6 Db
II 2G Ex e d IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
IEC Ex
G*: Ex ed IIC T6
Ex ed ib IIC T6
G: Ex db eb ia ib [ia Ga] mb q IIC, T6 Gb
D: Ex tb IIIC T80°C Db
G: Ex ed IIC T6
D: Ex tD A21 T80°C
G: Ex de IIC T6 Gb
D: Ex tb IIIC T6 Db
G: Ex d e IIC T6 Gb
D: Ex tb IIIC T80°C Db
UL
Class I, Zone 1, AEx e II
Class II, Div.2, Grp.F,G
Class I, Div.2, Grps.A,B,C,D
Class I, Div.2, Grps. A,B,C,D
Class II, Div.2, Grp.E,F,G
Class III
그외 인증
KTL**, CSA, TR, PESO, ITRI, DNV, GL
KTL, CSA, GOST, INMETRO, DNV
cULus
EAC
IP등급
IP66
IP66
IP 66, IP 67
IP66/ NEMA 3,4,4X,12,13
IP 66
온도조건
-55 to +55°C (option)
-60 to +70°C
-55 to +60°C
-50 to +60ºC
-55 to 55°C
최대전압,
전류
AC 690V,16A
AC 690V,16A
AC 690V,16A
AC 690V,20A
AC 400V,16A
Pushbutton
4NC(또는4NO)까지가능
3NC(또는3NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
Double
pushbutton
2x2NC(또는2x2NO)까지가능
2x2NC(또는2x2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
3NC(또는3NO)까지가능
Mushroom
pushbutton
4NC(또는4NO)까지가능
3NC(또는3NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
Mushroom
pushbutton
(Key)
4NC(또는4NO)까지가능
3NC(또는3NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
Control
switch
4NC(또는4NO)까지
Lockable가능
3NC(또는3NO)까지
Lockable가능
2NC(또는2NO)까지
Lockable가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지
Lockable가능
Control
switch
(Key)
4NC(또는4NO)까지
3NC(또는3NO)까지
2NC(또는2NO)까지
양쪽 Key Removable 가능
2NC(또는2NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지
양쪽 Key Removable 가능
Signal lamp
20V~254V AC/DC(Ex e)
10V~30V DC(Ex i)
12V~254V AC/DC (Ex e)
10.8~30V(Ex i)
12V~254V AC (Ex e)
12V~60V DC (Ex e) (Ex e)
10V~30V (Ex i)
12V~254V AC/DC (Ex e)
12V~254V AC (Ex e)
12V~60V DC (Ex e) (Ex e)
Illuminated Pushbutton
2NC(또는2NO)까지가능
1NC(또는1NO)까지가능
2NC(또는2NO)까지가능
1NC(또는1NO)까지가능
Ammeter
40x40, 68x68 size
48x48, 72x72 size
72x72 size
Potentio-
meter
100~10000 Ohm
100~4.7M Ω
1 kΩ to 10 kΩ
Termianl
Block
5EA x 4sq
6EA x 4sq


*G: Gas, D: Dust
** Certificate Contry KTL: Korea, CSA: Canada, TRCU(or EAC): Russia + Kazakhstan,+ Belarus + Kyrgyzstan + Armenia, PESO: India, ITRI: Taiwan, INMETRO: Brasil, DNV&GL: Ship Certicate