방폭이야기 5 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


방폭이야기

방폭이야기 목록

Total 28건 5 페이지
게시물 검색
 
방폭이야기 목록
12. 내압방폭장비의 설치 및 유지 관리시 주의사항 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-05-11 | 읽음: 13636
설치도 중요한 내압방폭박스 내압방폭구조와 관련하여 압력중첩현상(Pressure Piling)이란 것이 있습니다. 압력중첩현상이란 2개이상의 내압방폭 박스가 배관 등을 통해 연결되어 있을때 일어날 수 있습니다. 왼쪽 사진에서 보이듯이 Switchstack이라고 해서 많은 내압방폭박스가 서로 연결되어 설치되어 있습니다. 만일 연결된 박스 중 어느 한쪽 박스에서 내부폭발이 일어나면 불꽃(flame)과 함께 압력파(pre…
11. 내압방폭(Flameproof, Ex d)과 화염통로(Flamepath)의 개념 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-05-10 | 읽음: 29773
내압방폭(Flameproof, Ex d구조) 내압방폭(Flameproof, Ex d구조)은 방폭구조 중 가장 먼저 발달된 개념이고, 오늘날에도 널리 사용되는 방폭 구조입니다. 내압방폭은 폭발자체를 방지하는 다른 방폭구조의 개념과는 달리 박스내부에서 폭발이 일어날 수 있다고 가정합니다. 대신 폭발할때 생기는 압력 등을 견디고, 동시에 폭발한 가스가 박스외부에 있는 혼합성 기체로 전이되는 것을 막도록 제품을 설계하는 것입니다.…
10. IP등급과 IK등급 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-02-27 | 읽음: 26814
IP등급의 의미 정션박스이든 컨트롤스위치든 라이팅이든 모든 박스(Enclosure)의 형태를 사용하는 장비는 박스내부에 설치된 구성품들이 외부의 환경으로부터 안전하게 보호될 수 있도록 설계되어야 합니다. 가령 박스내부 단자대가 설치되어 있는데 여기에 먼지나 습기가 들어가면 스파크나 발열 등 오작동의 원인이 되기 때문입니다. 이에 IEC 표준에서는 IEC 60529 규정을 통해 외부의 접촉이나 먼지, 물(습기), 충격으로부터 보호하…
9. 써티번호의 구조와 인증기관(Notified Body & Certification Bodies) 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-02-24 | 읽음: 14981
방폭인증번호의 구조? 첫번째 사진의 빨간 표시부분은 HAWKE사 Junction Box의 Certificate 번호의 실제표시입니다. 왼쪽에 적힌 Baseefa14ATEX0268X 는 ATEX Certificate 번호이고, 오른편에 있는 IECEx BAS14.0123X 는 IEC Ex Certificate 번호입니다. 제조사와 제품의 조건에 따라 ATEX와 IEC Ex 를 모두 표기하기도 하고 둘 중 하나만 표기하기도 하는데…
상단으로

(주)태경T&C | TEL.02-469-0768 FAX.02-469-0767 Email.sales@tktrade.co.kr | 주소.서울시 송파구 법원로128 C동1116호 (문정동, SK V1 GL메트로시티) (우편번호:05854)

Copyright © www.tktrade.co.kr All rights reserved.

모바일 버전으로 보기