써티번호의 구조와 인증기관(Notified Body & Certification Bodies)

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-02-24 11:42 조회17,447회 댓글0건

본문

regul_cert1.jpg방폭인증번호의 구조?

첫번째 사진의 빨간 표시부분은 HAWKE사 Junction Box의 Certificate 번호의 실제표시입니다. 왼쪽에 적힌 Baseefa14ATEX0268X 는 ATEX Certificate 번호이고, 오른편에 있는 IECEx BAS14.0123X 는 IEC Ex Certificate 번호입니다. 제조사와 제품의 조건에 따라 ATEX와 IEC Ex 를 모두 표기하기도 하고 둘 중 하나만 표기하기도 하는데, 이 제품은 모두 표시하였습니다.
먼저, ATEX 써티번호의 구조는 인증기관(NB)-인증연도(두자리숫자)-ATEX-고유번호(네자리숫자)-접미사(U,X)로 구성되어 있습니다. 따라서 Baseefa14ATEX0268X의 의미는 이 제품이 Baseefa라는 인증기관(NB)에서 14년도에 ATEX 규정에 의거해서 고유번호 0268번으로 인증되었다는 뜻입니다.
한편, IEC Ex 써티의 구조는 IEC Ex-인증기관(Certification Body,2~4글자로 줄임글자)-Certificate최초발행연도(두자리숫자)-.(점)-고유번호(네자리숫자)-접미사(U,X)로 구성됩니다. IECEx BAS14.0123X는 IEC Ex 규정에 따라 BAS(Baseefa,인증기관의 줄임글자)에서 14년도에 처음으로 고유번호 0123번으로 인증되었다는 뜻입니다.
방폭 Certificate의 접미사는 접미사가 아예 없거나 U가 붙거나, 아니면 X가 붙습니다. 접미사가 없는 경우에는 제품이 그자체로 인증되었다는 뜻이고, 추가적인 시험없이 그대로 위험지역에서 사용할 수 있는 방폭형 장비라는 뜻입니다.
번호끝에 U 표시가 있는 경우도 많이 있습니다. 이것은 방폭용 장비 전체가 아닌 장비의 구성품으로서 사용가능하다는 의미입니다. 정션박스(Junction Box)를 예로 들자면, Certificate 끝에 U자가 붙은 정션박스는 오직 빈박스(정션박스내부에 단자대 등 아무 것도 없는 상태)에 대한 써티에 불과합니다. 이 빈박스를 가져다가 단자대와 같은 다른 구성품과 함께 방폭장비 또는 시스템을 제작할 때 그 "구성품으로서는" 사용할 수 있다는 뜻입니다.
만일 사용자가 U써티가 있는 빈박스를 구해서 자체적으로 박스내부에 구성품을 설치하는 경우라면, 그 제품은 방폭인증이 있는 제품일까요? 아닙니다. 방폭인증이 없는 제품입니다. 이런 식으로 가공된 제품의 방폭인증이 유효하려면 일단 방폭인증을 받아야 합니다. 그리고 이때의 방폭인증은 OEM(제품을 자체적으로 가공한 주체)의 책임이 됩니다. U써티가 있는 박스의 제조사는 OEM에서 자체적으로 구성한 박스가 위험지역에서 사용가능한 방폭형 제품임을 절대로 보증해주지 않습니다. 앞서 말한 U써티를 단지 구성품으로서 사용할 수 있다는 것이 바로 이 뜻입니다. U써티는 구성품으로서의 인증이고 제품 전체의 인증은 따로 받아야 한다는 것입니다. 그렇게 제품 전체로 따로 받은 인증이 바로 접미사가 없는 인증입니다. 아직도 U써티만 있는 제품을 가져다 필요에 따라 가공하고 이를 방폭제품으로 주장하는 경우가 있는데, 공인된 검사기관에서 별도의 인증을 받지 않는 한 결코 방폭형 제품이 될 수 없습니다. OEM에서는 검사과정을 통해 T온도등급 등의 판정을 받아야 하고, 이 검사과정을 통과하면 OEM은 자기 상표를 박스에 부착할 수 있습니다.
마지막으로, 방폭써티의 고유번호 끝에 X자가 붙는 경우도 많이 있습니다. 이 경우에는 해당 장비가 사용상 설치조건 등 어떤 조건(special conditions)이 특정되어 있는 경우입니다. 제품의 인증이 유효하려면, Certificate 본문에 서술된 특정된 사용조건을 반드시 준수해야 하는데, 보통 사용온도, 전기전도(creepage), 높이간격(clearance distance), 전압이나 전류값 등에 관한 조건이 포함됩니다.

 

regul_cert2.jpgIEC Ex의 Certificate(C of C)의 구조

왼쪽 두번째 그림은 IEC Ex 실제 Certificate 인증서의 첫페이지입니다. IEC Ex Certificate에는 먼저, 써티 종류(Certification scheme identifier) 및 Title Block이 표시되고, 써티번호(Certificate Number), 발행날짜 및 이력(Issue date and revision history), 제조사(Manufacturer 또는 Certificate Holder)를 확인할 수 있습니다. 이어 모델명(Model number, Range)이 뒤따르고 방폭등급과 Test Report의 번호 등이 표시됩니다. 뒷부분으로 넘어가면 제품에 대한 대략적인 설명인 Schedule 이 나오고 써티번호 끝에 X가 붙어있는 경우에는 해당되는 특별한 조건들이 표시됩니다. 만일, 제품 성능이 향상 또는 변경이 생기면 Certificate Changes에 기록을 해놓습니다. 주로 성능향상을 목적으로 제품의 재질을 변경하여 사용가능한 대기온도 조건이 늘어나는 경우 등입니다.
한편, IEC Ex의 Certificate의 정식명칭은 IEC Ex Certificate of Conformity. C of C 입니다. IEC Ex의 Certificate 과정은 IEC Ex의 써티를 발급하는 기관(Certifying Body)이 자신들이 검사한 제품의 결과를 기록하는 것에서 시작합니다. 제품모델 관련된 결과는 Ex test report (ExTR)에, 제품 제조공장에 관련된 내용은 quality assessment report (QAR)에 기록하게 됩니다. 그 후 QAR 관련 준수사항과 유효기간을 적고 그에 따라 유지합니다. 즉, 제품모델, 제품제조공장, 유효기간 이 세가지를 인증하면서 C of C를 발행하는 방식입니다. C of C = ExTR+QAR인 공식이 성립하는 셈입니다. 이렇게 발행된 IEC Ex 써티는 해당 웹싸이트(http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome) 에서 그 내용을 언제든지 확인할 수 있도록 유지 관리되고 있습니다.

 

앞선 글에서도 살펴보았지만 ATEX의 경우도 큰 틀에서는 비슷한 방식을 취합니다. 먼저, Certificate에서는 Title Block (형식검사임을 알리는 EU-Type-Examination Certificate)와 함께 써티번호, 모델명, 제조사와 주소, 관련규정번호, 방폭등급(Marking) 등이 표시됩니다. 제품에 대한 일반적인 설명인 Schedule과 Test Report(ExTR) 번호, 특별한 조건 등도 Certificate에 기술됩니다. 다만 제품성능의 향상 또는 변경 등을 Supplement 형식으로 기존 Certificate에 추가하여 기술하였지만, 변경된 ATEX 규정(2014/34/EU)에 의해 더이상은 기존 규정에 기반을 둔 채로 variation을 할 수 없습니다.
제품모델의 인증은 설계단계의 EU-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE을 통해서 진행하고 생산단계의 제품제조공장 관련 검사는 QAN으로 인증을 나눠서 하는 점도 IEC Ex와 비슷하지만, ATEX에서는 유효기간이 별도로 존재하지 않는다는 점은 다르다고 하겠습니다.
이런 내용들은 직접 각 Certificate를 들여다봐야 정확한 이해가 되는데, 참고로 Certificate가 필요하신 경우에는 폐사 홈페이지의 첫화면의 제품자료 메뉴에서 각 써티를 검색할 수 있는 곳이 Link되어 있거나 사용빈도가 높은 제품의 경우에는 직접 다운로드도 가능하니 필요하신 경우 참고하시기 바랍니다.

 

regul_cert3.jpg

인증기관(Notified Body 또는 Certified Body)의 현황

인증기관에서는 Certificate을 발행을 합니다. 제조사와는 독립된 제3의 기관입니다. 이 제3의 기관들을 ATEX 인증시스템에서는 Notified Body, 줄여서 NB라고 하고, IEC Ex 인증시스템에서는 Certifying Bodies, 줄여서 CBs라고 합니다. 왼쪽 세번째 그림은 유럽 각나라의 주요 인증기관에 대해 표시한 것입니다. (IEC Ex Certification Body의 상세목록은 여기를 클릭하면 확인할 수 있습니다.)
대부분 IEC Ex와 ATEX 인증을 겸하고 있는 NB와 CB인데, 인증기관은 해당 장비가 관련 규정에 의해 설계되고, 제작과 검사되었는지를 확인합니다. 검사가 통과되면 제조사는 인증날짜를 제품에 표시할 수 있고, 그 후에도 원래의 제품설계조건을 유지하기 위해, 제조사는 인증기관의 상시적인 감사(audit)을 받으므로써 규정을 준수하고 품질을 유지하게 되는 구조입니다.
인증기관이 여러 곳인 이유는 원래 자국의 규격인 가령 BS(영국), DIN(독일) 등의 규격과 국내 인증을 담당하는 인증기관이 있다가 유럽연합의 출현에 따라 유럽연합국 모두에 적용되는 기준사항을 제정하는 유럽연합의 공식표준화 조직인 CENELEC이 만들어졌고, 이 CENELEC은 일반적인 사항은 물론 각 방폭구조에 대해 기술된 EN(European Standards)으로 불리는 유럽시장의 표준을 제정하여 각 나라의 기존 기관들이 이를 따라갔기 때문입니다. 이를 토대로 IEC 표준이 제작되어 큰 틀에서는 EN60079-0 = IEC 60079-0 등식이 성립합니다.
하지만, ATEX 규정은 IEC Ex보다는 덜 엄격한 것으로 알려져 있는데, 그 대표적인 예가 ATEX의 Category 3에 해당하는 제품은 제3의 기관인 NB의 테스트없이 제조사가 Self-certify가 가능하다는 점입니다. IEC Ex 규격의 동일한 등급의 지역에 해당하는 EPL의 Gc나 Dc의 경우는 CBs의 인증이 필요한 점에 비하면 느슨한 구조라 할 수 있습니다. 따라서 이같은 이유로 ATEX 규격만 있는 장비를 인정하지 않는 나라도 있습니다. 하지만, 실무에서는 대부분 방폭지역용 장비가 ATEX와 IEC Ex 2가지 모두를 인증받은 제품이 거의 대부분이라 큰 의미는 없습니다.

 

각국의 인증기관

각 나라별로 방폭지역용 전기장비에 대한 인증기관(Recognized Test Labs, 또는 notified body)의 목록은 아래와 같습니다.

국가별

인증기관(Notified Body)

국가별

인증기관(Notified Body)

미국

UL, FM, ETL

캐나다

CSA

영국

Baseefa, SIRA, EECS

독일

PTB, DMT, TUV

프랑스

LCIE, CERCHAR

네델란드

KEMA

스페인

LOM

이탈리아

CESI

러시아

GOST, TRCU

브라질

CEPEL

일본

JIS

한국

안전보건공단 KOSHA, 한국산업기술원 KTL, 한국가스안전공사 KGS

 

자료출처 : Eaton사의 Ex Digest, Session 5 ? European Directives ? ATEX (IEC Ex)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

방폭이야기 목록

Total 28건 5 페이지
게시물 검색
 
방폭이야기 목록
12. 내압방폭장비의 설치 및 유지 관리시 주의사항 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-05-11 | 읽음: 15922
설치도 중요한 내압방폭박스 내압방폭구조와 관련하여 압력중첩현상(Pressure Piling)이란 것이 있습니다. 압력중첩현상이란 2개이상의 내압방폭 박스가 배관 등을 통해 연결되어 있을때 일어날 수 있습니다. 왼쪽 사진에서 보이듯이 Switchstack이라고 해서 많은 내압방폭박스가 서로 연결되어 설치되어 있습니다. 만일 연결된 박스 중 어느 한쪽 박스에서 내부폭발이 일어나면 불꽃(flame)과 함께 압력파(pre…
11. 내압방폭(Flameproof, Ex d)과 화염통로(Flamepath)의 개념 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-05-10 | 읽음: 33644
내압방폭(Flameproof, Ex d구조) 내압방폭(Flameproof, Ex d구조)은 방폭구조 중 가장 먼저 발달된 개념이고, 오늘날에도 널리 사용되는 방폭 구조입니다. 내압방폭은 폭발자체를 방지하는 다른 방폭구조의 개념과는 달리 박스내부에서 폭발이 일어날 수 있다고 가정합니다. 대신 폭발할때 생기는 압력 등을 견디고, 동시에 폭발한 가스가 박스외부에 있는 혼합성 기체로 전이되는 것을 막도록 제품을 설계하는 것입니다.…
10. IP등급과 IK등급 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-02-27 | 읽음: 30202
IP등급의 의미 정션박스이든 컨트롤스위치든 라이팅이든 모든 박스(Enclosure)의 형태를 사용하는 장비는 박스내부에 설치된 구성품들이 외부의 환경으로부터 안전하게 보호될 수 있도록 설계되어야 합니다. 가령 박스내부 단자대가 설치되어 있는데 여기에 먼지나 습기가 들어가면 스파크나 발열 등 오작동의 원인이 되기 때문입니다. 이에 IEC 표준에서는 IEC 60529 규정을 통해 외부의 접촉이나 먼지, 물(습기), 충격으로부터 보호하…
[열람중] 써티번호의 구조와 인증기관(Notified Body & Certification Bodies) 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-02-24 | 읽음: 17448
방폭인증번호의 구조? 첫번째 사진의 빨간 표시부분은 HAWKE사 Junction Box의 Certificate 번호의 실제표시입니다. 왼쪽에 적힌 Baseefa14ATEX0268X 는 ATEX Certificate 번호이고, 오른편에 있는 IECEx BAS14.0123X 는 IEC Ex Certificate 번호입니다. 제조사와 제품의 조건에 따라 ATEX와 IEC Ex 를 모두 표기하기도 하고 둘 중 하나만 표기하기도 하는데…
상단으로

(주)태경T&C | TEL.02-469-0768 FAX.02-469-0767 Email.sales@tktrade.co.kr | 주소.서울시 송파구 법원로128 C동1116호 (문정동, SK V1 GL메트로시티) (우편번호:05854)

Copyright © www.tktrade.co.kr All rights reserved.

모바일 버전으로 보기