regul_exp12.jpg압력방폭(PRESSURISATION, Ex p)의 장점 및 적용

압력방폭은 비교적 간단한 개념을 사용하는 방폭구조로 전세계적으로 널리 쓰이는 방폭구조입니다. 유럽(IEC코드)는 물론 북미지역(NEC)코드를 사용하는 지역에서도 사용합니다. 어떤 장점이 있어서 일까요? 내압방폭 개념으로 접근할때에는 많은 수량의 박스에 대한 부담이나, 본질안전방폭 개념으로 접근할때의 제한이 있는 전원용량 등에 구애받지 않고 폭넓게 적용가능하다는 장점이 있습니다. 일반 박스라도 IP등급과 충분한 품질이 보장된다면 압력방폭용 박스로 사용가능하므로 박스의 크기도 다양하게 구현할 수 있습니다. 커다란 크기에도 적용가능하므로 제어룸이나 스위치룸은 물론 심지어 특정 건물에도 적용할 수 있습니다. 박스내부에는 전기전자장비, 모터나 스위치기어는 물론, 제어장비나 분석기(analysers) 등 사용자의 필요에 따라 일반 전기 및 계측장비의 설치가 가능합니다.
압력방폭의 적용을 위해서는 고려해야할 사항이 있습니다. 먼저, 설치될 장소의 위험지역 등급을 파악해야 합니다. Zone 지역이나 Division 지역 등 어떤 지역이냐에 따라 압력방폭의 세부등급(Px, Py, Pz)이 결정되기 때문입니다. 위험지역별 설치장비는 앞선 글에서 말씀드린바 있습니다.
다음으로는 박스의 부피를 고려해야 합니다. 박스내부에 들어갈 장비들의 크기를 고려해야하고, 박스크기에 따라 퍼징시간이나 보호기체의 투입속도(flow rate) 등을 결정합니다.
그 다음으로는 어떤 컨트롤 장치를 사용할 것인지 결정해야 합니다. 이는 퍼징과 압력을 유지하는 방법과 관계있는데, 2가지 방식이 있습니다. 하나가 공기흐름을 계속 발생시키는 방식(continuous flow, CF방식), 다른 하나가 누출된 기체만큼을 보충(leakage compensation, LC방식)하는 방식입니다. CF방식은 압력방폭 박스내에 계속해서 기체가 공급되며 퍼징시간이 지나도 끈김없이 보호기체가 공급되는 방식입니다. 퍼징단계에서는 혹시 있을 수 있는 폭발성 혼합기체를 제거하고 운영단계에서는 주변기압보다 높은 압력을 유지하도록 계속 공기흐름을 만드는 방법입니다. LC방식에는 없는 Outlet Orifice라는 장치가 있어 박스내부의 적절한 압력을 유지하는 역할을 하고 있습니다. 이에 비해 LC방식은 처음부터 높은 압력의 퍼징을 실시하고 그 다음에 압력방폭 박스의 누출되는 기체정도에 해당하는 보호기체를 컨트롤러에서 공급하는 방식입니다.
CF방식은 비교적 작은(17 cubic feet, 0.4m3이하)크기의 박스에 적당하고 상대적으로 초기비용은 덜 들어갑니다. 대신 값비싼 보호기체를 계속해서 일정하게 주입해야 하니 운영비용이 많이 들어갑니다. 반면 LC방식은 상대적으로 더 큰 부피와 조금더 정교한 박스에 적용하고 초기비용은 많이 들어가지만 운영비용은 상대적으로 작게 듭니다. 결국 설치환경에 따라 비용을 고려해야한다는 뜻입니다.

 

regul_exp22.jpg다른 방폭구조과의 비교

위험지역에도 일반 장비를 사용할 수 있는 방법으로 압력방폭외에도 내압방폭을 이용하는 방법이 있습니다. 하지만 내압방폭은 박스내부의 폭발이 일어날 수 있음을 가정하기 때문에 박스가 두껍고, 때문에 크기가 조금만 커져도 무거워져 설치가 곤란하며 생산비용도 많이 드는 단점이 있습니다. 반면 압력방폭에서는 일반박스를 사용할 수 있습니다. 때문에 장비의 가공작업이 용이하고 장비의 제작 검사 등의 전 과정에 걸쳐 작업 속도를 낼 수 있습니다. 가공 설계도 쉬워 내압방폭과 달리 장비의 배치 등이 변경되어도 퍼징장비의 연결을 변경하여 다시 설치사용할 수 있습니다. 또한 계속적인 공기의 흐름이 있어 박스내부의 발열, 습기, 부식이나 먼지가 쌓이는 문제에도 유리합니다.
심지어 비방폭지역이라도 압력방폭을 적용하기도 합니다. 화학물질이나 비폭발성 분진이 많이 발생하는 곳에서 압력방폭 박스를 사용하면 박스 외부의 화학물질이나 분진으로부터 박스내부에 설치된 여러 장비들을 보호할 수 있기 때문입니다. 화학적 반응에 의한 기기성능 저하, 분진이 쌓이면서 발생하는 발열로부터의 장비보호, 관리의 용이성 등으로 전체적인 장비 수명이 늘어나기 때문입니다.
따라서, 크기가 작은 박스는 내압박스를 사용하는 것이 효율적이겠지만, 대략 1 cubic foot(약 30x30x30cm) 이상의 부피부터는 압력방폭 방식의 적용을 하나의 옵션으로 고려할 필요가 있습니다. 압력방폭은 박스의 크기가 커질수록 경제성이 더 돋보이는 구조입니다. 더구나 두번째 그림에서 보이듯 압력방폭은 여러개의 박스를 연결하여 단일한 압력방폭 시스템을 구현할 수도 있습니다. 크기가 작은 박스부터 점차 큰 박스까지 계속해서 Tubing을 연결하면 한 개의 퍼징시스템에 여러 대가 연결되어 퍼징시스템의 설치단가 및 운영비용이 절약될 수 있습니다.
하지만, 압력방폭의 단점도 바로 비용에 있습니다. 박스내부에 계속해서 공급해야 하는 보호기체의 비용이 만만치 않습니다. 보호기체가 어디서나 쉽게 구할 수 있는 것이 아닌데다 압력방폭 박스내부는 물론, 배관에 머물게 되는 부피와 각종 연결부위에서 압력에 의해 새어나가는 양까지 고려해서 충분히 양을 확보해야합니다.

 

한편, 일부지역에서만 규정되어 있지만 압력방폭과 유사한 Ex v (Ventilation) 등급의 장비도 있습니다. 폭발성 혼합기체를 희석(Dilution)시키는 것이 이 방폭등급장비의 기본 원리입니다. 환기(Ventilation)의 원리를 이용하여 신선한 공기의 충분한 공급하여 폭발성 혼합가스의 밀도를 LEL이하로 낮춰서 폭발을 방지하는 원리입니다. 따라서 양압(over pressure)을 유지하지는 않지만, 항상 공기의 흐름을 발생시켜야 한다는 점은 같습니다. 환기시스템이 멈추게 되면 장비도 따라 작동이 중단되어야 하고, 재가동을 위해서는 퍼징을 해야하는 점도 압력방폭과 같습니다. 보호원리는 달라도 압력방폭과 유사한 면이 많은 방폭구조입니다.

 

자료출처: Enclosure purging and pressurization (Chris Romano)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

방폭이야기 목록

Total 28건 3 페이지
게시물 검색
 
방폭이야기 목록
[열람중] 압력방폭(Purge/pressurized protection, Ex p) 사용할때 고려할 사항과 장단점 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-09-27 | 읽음: 13449
압력방폭(PRESSURISATION, Ex p)의 장점 및 적용 압력방폭은 비교적 간단한 개념을 사용하는 방폭구조로 전세계적으로 널리 쓰이는 방폭구조입니다. 유럽(IEC코드)는 물론 북미지역(NEC)코드를 사용하는 지역에서도 사용합니다. 어떤 장점이 있어서 일까요? 내압방폭 개념으로 접근할때에는 많은 수량의 박스에 대한 부담이나, 본질안전방폭 개념으로 접근할때의 제한이 있는 전원용량 등에 구애받지 않고 폭넓게 적…
19. 압력방폭(Purge/pressurized protection, Ex p)의 개념과 장비 구성 및 운영 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-09-21 | 읽음: 33518
압력방폭(PRESSURISATION, Ex p)의 개념과 장비 구성 압력방폭은 폭발3요소중 연료를 제어하는 방식(exclusion)입니다. 압력방폭 박스(Enclosure) 내부에 보호기체를 넣어놓고 주변기압보다 높은 압력으로 설정하면, 박스내부의 기체만이 박스외부로 나갈수 있을뿐 박스외부의 폭발성 혼합기체는 박스내부로 들어올 수 없게 됩니다. 그러면 박스 내부에 발화원이 스파크를 생성해도 박스내부에는 연료가 없으니 폭발…
18. 본질안전 방폭의 장비 종류와 장단점, 설치시 유의할 점 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-08-25 | 읽음: 23819
제너다이오드 베리어 VS 아이솔레이터(galvanic isolator) 베리어의 역할로 앞서 말씀드린 제너다이오드 배리어외에 아이솔레이터(galvanic isolation)가 있습니다. 제너다이오드 베리어에 비해 나중에 개발된 아이솔레이터의 특징은 전기적인 연결이 없다는 것입니다. 왼쪽 회로도 그림에서 보이듯이 위험지역을 거치는 회로와 비위험지역용 회로 중간에 절연된 층(layer of insulation)을 집어넣어 물리…
17. 본질안전(Intrinsically Safe, Ex i)의 개념과 배리어(barrier)의 작동원리 댓글1 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-06-27 | 읽음: 44074
본질안전(Intrinsically Safe, Ex i)방폭의 개념 본질안전은 산업현장에서 많이 사용되고 있는 방폭구조로 영문 뜻대로 본질안전(Intrinsically Safe, 줄인 약자는 IS) 방폭이라고 부릅니다. 기본개념은 폭발3요소인 발화원, 산소, 연료 중 발화원을 통제하는 Avoidance로, 발화를 일으키기에는 약한 수준의 에너지(limited energy)를 사용하여 비정상적인 작동상태(fault condition)에서도…