기타 방폭구조(Ex m, Ex o, Ex q)의 개념과 적용 > 방폭이야기

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


방폭이야기

기타 방폭구조(Ex m, Ex o, Ex q)의 개념과 적용

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-10-19 11:33 조회21,243회 댓글2건

본문

regul_exvo1.jpg몰드방폭(Encapsulation, Ex m)의 개념

몰드방폭의 원리는 제거(exclusion)입니다. 스파크가 발생할 수 있는 전기적인 부분(electrical parts)을 컴파운드로 둘러쌓아(enclosed in a compound) 폭발성 위험기체와의 접촉 자체를 막는 것입니다. 스파크가 일어나도 주변에 연료가 없으니 폭발이 일어나지 않는 원리입니다. 컴파운드는 열경화성(thermosetting), 열가소성(thermoplastic), 또는 에폭시(epoxy) 수지 등을 냉경화(cold curing)시켜 고체상태로 만들어 사용합니다. 이때 컴파운드들의 온도범위는 장비의 최대작동온도보다 높아야 하기 때문에 IEC규정에 의해 사용가능한 재질의 종류와 전기장비의 작동온도가 정해집니다.
몰드방폭은 등급에 따라 Ex ma, Ex mb, Ex mc로 세분화됩니다(EPL기준으로는 Ga/Da, Gb/Db, Gc/Dc로 표시합니다). 등급을 나누는 기준은 전기장치 둘러싸는 상자의 두께에 따라 정해집니다. 당연한 말이지만 두꺼울수록 높은 방폭등급을 가집니다. 컴파운드로 둘러싸는 전기적 부분에서 발생하는 발열이 중요한 이슈라 발열에도 얼마나 견디느냐를 컴파운드 두께로 가늠하기 때문입니다.
가스등급과는 관계가 없기 때문에 Ex mb II(또는 IIC) T4 등으로 표시됩니다. 주로 전자회로릴레이(relay)와 타이머, 램프검사장치와 구성품에 사용되고 있으며, 최근에는 단자대처럼 레일(찬넬)에 설치하는 PCB(printed circuit boards)형 구성품에 적용되고 있습니다.

 

오일방폭(Oil Immersion, Ex o)의 개념

오일방폭의 원리도 제거(exclusion)입니다. 스파크가 발생할 수 있는 전기적인 부분(electrical parts)를 오일(mineral oil)이 담긴 박스에서 작동시키는 것입니다. 오일에 담긴 상태에서는 폭발성 혼합기체가 없으니 발화원에서 스파크가 일어나도 폭발이 일어날 수 없습니다. 오일 그 자체가 연료가 될 수도 있지 않을까 생각하실 수 있겠지만, 어차피 오일에 담긴 부분은 산소가 없어서 폭발이 불가능한 상태입니다.
몰드방폭과는 달리 장비의 온도에도 영향을 덜 받는 구조이고 방폭의 초기부터 발전시킨 간단한 개념이라 쉽게 적용할 수도 있지만, 현재 거의 쓰임새를 찾아보기 어렵습니다. 단점이 있기 때문입니다. 오일방폭은 어느 정도의 부피가 있는 장비(bulky)나 적용가능하고, 아크가 발생하면 폭발은 일어나지 않더라도 주변 오일과 반응하여 아세틸렌(acetylene)과 수소를 발생시킬 수도 있습니다. 오일이 새어나갈 염려도 있습니다. 새어나간 오일은 주변장비를 오염시킬 수도 있습니다. 따라서 오일이 새지않도록 조심해야하고, 만일 샐 염려가 있다면 비교적 최근 제작된 장비로 교체해야 하는 번거로움이 있습니다. 주로 대용량 스위치기어(heavy duty switchgear), 모터기동장치(motor starter)나 변압기(transformer)등에 적용됩니다.

 

충전방폭(Powder filling, Ex q)의 개념

충전방폭은 프랑스에서 처음 고안된 방식으로 오일방폭과 기본적으로 비슷한 원리입니다. 전기장비를 박스에 넣어 작동시키는데 이번에는 오일이 아닌 모래같은 미세한 석영(quartz)가루를 넣습니다. 미세한 가루로 채워져있는 박스내부에는 폭발성 혼합기체가 충분히 존재하기 어렵고, 정상적인 상태에서는 아크도 발생하기 어렵게 됩니다. 모래로 덮어 쉽게 불을 끌 수 있는 점을 생각하면 쉽게 이해가 됩니다. 충전방폭은 Powder를 채운 박스의 견고함이 중요한데, 일정한 압력(0.5 bar)을 1분이상 견뎌야 하고, IP등급도 54이상은 되어야 합니다. 다만 안전증(Ex e) 박스내에 설치되면 IP등급이 없어도 된다는 규정이 있습니다. 주로 Lighting 장비의 안정기(ballasts)나 축전기(capacitors), 소형변압기 등 움직임이 없는 소형이고 구성품에 해당하는 장비에 적용되고 있습니다.

 

regul_exvo2.jpg혼합(Hybrid)형 방폭장비

이번 글에서 살펴본 기타 방폭구조들은 시장에서는 3%미만으로 적용되는 구조들입니다. 기타 방폭구조들은 그 자체로는 거의 사용되지 않고 다른 방폭구조들과 혼합해서 사용합니다. 이에 따라 표시도 내압방폭같이 그 자체 Ex d로 표시되는 경우는 없고, Ex edmq와 같이 다른 방폭구조와 함께 표시가 됩니다. 위 첫번째 사진에서 본 방폭등기구(lighting)의 경우에도 안전증(Ex e)방폭, 내압(Ex d)방폭, 몰드(Ex m)방폭, 충전(Ex q)방폭 등을 부품별로 섞어서 사용합니다. 박스(Enclosure)는 안전증(Ex e) 방폭을, Lamp 부분의 Tube Holder는 내압방폭(Ex d) 기술이 적용되었습니다. 더불어 커패시터(축전기)는 석영을 채워만든 충전방폭(Ex q)으로 만들어졌고, 안정기(ballast)는 몰드방폭(Ex m) 방식을 사용했습니다. 기본적으로 안전증 방폭이기 때문에 Lamp와 Protection Cover의 거리를 충분히 확보하여 발열과 스파크에 대한 대비를 한 장비입니다.
앞서 말씀드린대로 이런 장비의 방폭등급은 알파벳순서대로 Ex d e mb q 로 표시합니다. 등기구뿐만아니라 방폭스위치 등에서도 여러 방폭구조를 혼합해서 적용한 제품이 많이 있고, 최근에는 Ex de 구조가 가장 일반적인 제품입니다.
이렇게 혼합된 장비를 사용할때 주의할 점은 그 장비가 설치되는 곳이 장비를 사용할 수 있는 위험지역인지를 살펴야 합니다. 만일, 안전증(Ex e)방폭 박스에 내압(Ex d)방폭, 본질안전(Ex ia)방폭, 비점화(Ex nA)방폭이 각각 적용된 구성품을 가진 방폭등기구가 있다고 가정해봅니다. 이 등기구는 Zone 0, Zone 1, Zone 2지역중 어느 지역에서 사용가능할까요? 답은 물론 Zone 2지역이겠지요. 본질안전방폭(Ex ia)이 Zone 0지역까지 적용가능하고, 안전증방폭(Ex e), 내압방폭(Ex d)은 Zone 1지역에 적용가능하지만, 비점화(Ex nA) 방폭이 Zone 2지역까지만 적용가능하기 때문입니다. 만일 비점화 방폭이 없는 구조라면 Zone 1지역까지 적용가능할 것입니다.

 

자료출처: Ex Digest (2004, CCH)

댓글목록

진기한님의 댓글

진기한 작성일

비밀글 댓글내용 확인

관리자님의 댓글

관리자 댓글의 댓글 작성일

해당자료는 저작권이 걸려있어 자료를 드릴 수가 없습니다. 아래 싸이트를 참고하시기 바랍니다 .
https://www.scribd.com/document/13923776/Chapter-1-Cooper-Crouse-Hinds-EX-digest

방폭이야기 목록

Total 28건 2 페이지
게시물 검색
 
방폭이야기 목록
24. Class 지역의 구분과 의미 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2018-03-14 | 읽음: 13538
NEC 코드 위험지역의 첫번째 분류, Class 1930년대이후 북미지역에서는 “Class, Division“시스템을 사용하여 위험지역을 분류하게 됩니다. 위험지역이라고 해서 모두같은 정도로 위험한 것이 아니며, 물질에 따라 위험지역의 범위와 보호방법의 차이가 있음을 알아낸 것입니다. 즉, 장비가 설치되는 곳의 주요 물질이 무엇이냐에 따라 폭발 조건이 다르고 폭발시 물질이 연료가 된다는 것을 발견했습니다. …
23. NEC의 인증체계와 인증마크의 의미 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2018-02-09 | 읽음: 16601
미국과 캐나다의 인증체계 및 유럽지역과의 비교 기본적으로 방폭인증시스템은 장비설계나 설치 검사 등에 대한 사항이 담긴 표준을 정하는 일은 국가 또는 공적기관에서 하고, 그에 따라 테스트하고 인증하는 업무는 대부분 제3의 기관이 담당합니다. 미국은 OSHA(Occupational Safety and Health Administration, 미국 노동성 산하의 직업안전 위생국, 정부조직), 캐나다는 SCC(the Standards Coun…
22. 전기장비의 표준(IEC 코드와 NEC 코드) 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-12-14 | 읽음: 22550
IEC 코드와 NEC 코드 현재 전세계에는 여러 가지의 전기장비 표준이 있습니다. 각 나라별로 지역특성이나 산업환경에 맞게 표준을 제정하고 국내외 산업에 적용하고 있습니다. 어떤 경우에는 단순한 행정상 절차에 불과한 경우도 있지만, 많은 경우 제품에 추가적인 조건이 요구하고 해당 국가내에서의 제품 사용을 위해서는 반드시 해당 표준을 만족해야하는 경우가 많습니다. 가령 브라질(Brazil)의 경우에는 Immetro 인증을 …
[열람중] 기타 방폭구조(Ex m, Ex o, Ex q)의 개념과 적용 댓글2 인기글
글쓴이: 관리자 | 날짜: 2017-10-19 | 읽음: 21244
몰드방폭(Encapsulation, Ex m)의 개념 몰드방폭의 원리는 제거(exclusion)입니다. 스파크가 발생할 수 있는 전기적인 부분(electrical parts)을 컴파운드로 둘러쌓아(enclosed in a compound) 폭발성 위험기체와의 접촉 자체를 막는 것입니다. 스파크가 일어나도 주변에 연료가 없으니 폭발이 일어나지 않는 원리입니다. 컴파운드는 열경화성(thermosetting), 열가소성(…
상단으로

(주)태경T&C | TEL.02-469-0768 FAX.02-469-0767 Email.sales@tktrade.co.kr | 주소.서울시 송파구 법원로128 C동1116호 (문정동, SK V1 GL메트로시티) (우편번호:05854)

Copyright © www.tktrade.co.kr All rights reserved.

모바일 버전으로 보기